Logger Script
QNA평생교육원 Main Home      Hansol Academy Home      Bestbook 인터넷서점
QnA
나의 강의실 동영상강의 학원강의 교재안내 학습게시판 시험정보 환급과정

모바일 강의 이용안내
QnA 게시판
제목
2017 전기기사 5주 완성세트
내용
페이지 1-53에 07번

위의 문제에서 내구 절연, 외구 접지인 경우로 놓고 풀라고 하였는데, 
이때의 전위를 왜 +,- Q로 대전된 동심구도체로 보나요?


제목 l 2017 전기기사 5주 완성세트 글분류 : 필기5주
작성자 :   이승원 등록일 :   2017-01-12 16:40:52 조회수 :   104

안녕하세요~~ 정전용량에 관한 문제를 질문하셨군요^^

일단 동심 구도체에서 정전용량을 구하는 경우에는 동심구도체 내부에 전하의 충전 공간이 있다는

가정을 세워야 하며 그러기 위해서는 내부에 우선 전하가 대전된 경우를 가설로 세워야 합니다^^

또한 외구는 접지를 하여 외부의 전기적인 영향을 받지 않는다는 조건에서 차폐를 목적으로 하는

접지구도체의 조건이 필요합니다^^ 자~~ 그러면 내부구에 전하가 대전된 경우 당연히 외부 구에는

안쪽 표면에 -Q 전하가 유도되고 바깥쪽 표면에는 +Q 전하가 유도되어 외부 구도체 접지된 차폐층에는

+Q전하는 자연 방전을 일으키게 됩니다^^ 따라서 반지름이 a인 표면에 +Q, 반지름이 b인 표면에 -Q 전하가

나타나게 되는 거죠^^

이 이론은 동심 원통 도체에서도 똑같은 내용으로 전력케이블 내에 정전용량을 구할 때 적용한다는

사실 또한 알고 계셔야 합니다^^

열공하세요~~~^^

이전글 2017 전기기사 5주 완성세트
다음글 2017 전기기사 실기 교재문의
:: 해당글에 대한 짧은 의견이 없습니다 ::
목록보기 답글달기